  • SEC 5000 IR Evolution 红外气体检测仪 (有毒或者爆炸气体)- 环氧乙烷等气体传感器


    可靠的红外感应技术 几乎免维护 拥有成本低,使用寿命超过五年?免疫中毒和蚀刻 专为恶劣环境而设计

    防爆 坚固的不锈钢结构 快速响应时间 智能校准 获得专利的自补偿光学器件 无活动部件 加热的光学室

    低功耗 在恒定碳氢化合物背景下运行 在厌氧气氛下运行 所有故障状态的故障指示

    不需要常规校准 4至20 mA输出 0至100%LFL检测范围 以用于网络应用

    提供RS-485通讯链接

    提供数字显示选项

    操作/说明

    SEC 是一款完整的自包含光学碳氢化合物气体检测仪。 感应和参考元件对光学完整性和其他信号抑制器具有自补偿功能。
    行业标准4-20 mA模拟输出可提供远程警报,故障和校准信号。

    技术指标:

    可用气体:环氧乙烷 等有毒可燃易爆气体


    检测方法:扩散-可选样品(每分钟流量至少需要1升。)

    输出(模拟):4-20 mA(信号源类型),

    最高在24 VDC电源电压下的1000欧姆负载

    响应时间:T50<5秒 T90 <10秒

    施工:316不锈钢。

    Class 1,Division 1,B,C和D组

    准确性:+/- 3%LFL,0至50%LFL(可燃下限) +/- 5%LFL,51至100%LFL

    工作温度等级:相对湿度0至99%时为-40?至+70?C(无冷凝)

    工作范围:探测器头测得的18至32 VDC

    能量消耗:最多5瓦

    最大消耗电流:(在24VDC下)平均值:210 mA峰值:400 mA

    批准:C22.2 No.152-M1984(R1997)

    性能测试 安装类别:Cat。一,污染等级2

    输出状态:

    4-20 mA 正常测量模式

    0.0 mA单元故障

    0.2 mA参考通道故障

    0.4 mA分析通道故障

    0.8 mA单位预热

    1.0 mA光学故障

    1.2 mA零漂移故障

    1.6 mA校准故障

    2.0 mA单位跨度

    2.2 mA单位归零

    4.0 mA零气体水平

    5.6 mA 10%LEL

    8.0 mA 25%LEL

    12 mA 50%LEL

    16 mA 75%LEL

    20 mA 100%LEL

    20.1 – 23 mA超出范围(> 100%)

    可检测气体种类 ,如需气体气体,请告知

    12.png


  • SEC 3000气体检测仪 (有毒或者爆炸气体)- 环氧乙烷等气体传感器

    SEC 3000气体探测器是结合了本质安全和防爆认证标准的独特设计。
    该有毒气体检测仪可在通电的情况下,将危险区域中的校准传感器模块快速,简单地现场安装到气体检测仪中。
    紧凑的低成本设计。有数百种可靠,准确的气体传感器。“无气”电化学有毒气体传感器校准。
    要切换此气体检测设备中的气体传感器,无需设置时间,无需重新编程和重新校准。
    借助可选的IS屏障,可以在不切断系统电源的情况下更换该气体检测设备。
    SEC 3000有毒气体检测仪可以用作具有4-20mA输出的独立式气体检测仪,
    也可以与SEC 3100防爆变送器结合使用,SEC 3120双变送器或SEC 3100 DIN控制器。

    特征

    紧凑的低成本设计

    无需现场气体校准

    本质安全和防爆

    具有4-20 mA输出的独立气体检测仪

    通用控制板

    长寿命电化学传感器

    可与SEC 3100 SEC 3120通用变送器结合使用

    检测方法:电化学或电化

    采样方式:扩散 可选的样品抽取(每分钟需要1升样品流量)

    输出(模拟):最大4-20毫安(源类型)在24 VDC电源电压下的1000欧姆负载

    输出(数字):校准线上有交互式界面(白色)

    316不锈钢防爆

    准确性:+/- 5%

    建议的最小警报设置:满量程的10%

    温度等级:

    有毒气体传感器的温度范围可能会有所不同。请咨询传感器电子。

    工作电压:24伏直流电

    工作范围:检测器头测得的8至32 VDC

    能量消耗:1-2瓦最大

    认证:

    CSA:1级,1级,B,C,D,T6组

    CSA:本质安全,A,B,C,D,T4组

    IECEx:Exia IIC T4 Ga(本质安全)

    IECEx:Ex d IIB + H2 T4 Gb(防火版)

    安装类别:

    一,污染等级2

    部分气体清单:

    氧气(O2)氢气(H2)氨气(NH3)一氧化氮(NO)溴(Br2)氟(F2)砷化氢(AsH3)

    臭氧(O3)氯(Cl2)光气(COCl2)发呆(B2H6)甲醛(HCHO)环氧乙烷(ETO)一氧化碳(CO)

    硅烷(SiH4)磷化氢(PH3)二氧化硫(SO2)二氧化氮(NO2)二氧化氯(ClO2)硫化氢(H2S)

    氟化氢(HF)氯化氢(HCL)氰化氢(HCN)硒化氢(H2Se)过氧化氢(H2O2)

    可检测气体种类 ,如需气体气体,请告知


    12.png


  • SEC 2000 红外气体检测仪  (有毒或者爆炸气体)- 环氧乙烷等气体传感器

    SEC2000红外碳氢化合物气体检测器是一款完整的自包含光学碳氢化合物气体检测器。
    传感和参考元件可自我补偿光学完整性和其他信号抑制器。
    SEC2000碳氢化合物红外气体探测器可以作为独立的4-20mA气体探测器运行,
    也可以与SEC 3100通用 变送器 ,SEC 3120双发射器或SEC 3100 DIN控制器结合使用。
    超过50种不同的碳氢化合物气体可以从甲烷,丙烷,己烷到异丙醇中检测到。请向我们的工厂查询您的特定气体。
    坚固的316不锈钢结构使SEC Millenium红外气体探测器能够在最恶劣的环境中运行。
    无需常规校准即可使该气体检测仪几乎免维护。
    SEC Millenium红外甲烷气体检测仪设计用于多种不同应用,包括用作垃圾掩埋气体监测仪

    SEC2000红外碳氢化合物/二氧化碳气体检测仪规格


    检测方法:扩散–可选样品抽取(每分钟流速至少需要1升)。


    输出(模拟):4-20mA(信号源类型),在24 VDC电源电压下最大1000欧姆负载


    响应时间:T50<5秒 T90 <10秒

    材料:316不锈钢 1级,1区,B,C和D组,可选镀镍铝

    准确性:+/- 3%LFL,0至50%LFL(可燃下限)

    +/- 5%LFL,51至100%LFL

    工作温度等级:相对湿度0至99%时为-40o至+70oC(无凝结)

    工作范围:探测器头测得的18至32 VDC

    能量消耗:最多5瓦

    最大电流消耗:(在24VDC下):平均:210mA峰值:400mA

    认证:

    C22.2第152-M1984号(R1997)

    性能测试等级1,分区1,B,C和D组

    符合UL2075,甲烷0-100%LEL

    安装类别:Cat 1,污染等级2

    重量:5磅(2.3公斤)

    检测气体:

    丙酮异丁烷 乙炔异丙醇(IPA)乙酸丁酯喷气燃料 二氧化碳JP4

    环戊烷JP5 DF 2000JP8 柴油机甲烷

    二甲醚甲醇 乙烷甲基戊基酮

    乙醇正丁烷 乙烯戊烷 汽油丙烷

    绿色地球丙烷与甲烷排斥 正己烷丙烯 煤油

    可检测气体种类 ,如需气体气体,请告知